افتراضي وظائف السلامة العالمية Interanation safety codes and functions
قديم بتاريخ : 04-11-2010 الساعة : 10:52 PM

كان يفترض وجود قسم عام ضمن الموسوعة للحديث عن السلامة الصناعية ولكن لا بأس بكتابة الموضوع هنا.

توجد رموز ووظائف متبعة في السلامة الصناعية متفق عليها عالميا، كما ينبغي معرفتها من قبل كل مهندس أو فني يتعامل مع الأجهزة أيا كان مصدرها ونوعها.

على الأغلب قد يجد المرء بعض هذه الرموز أما على لوحة البيانات المرفقة على هيكل الجهاز أو في بداية كتيب التعليمات المرفق أو حتى في شهادة التحقق من المنتج.

تعد IEC (لجنة الكهروفنين الدولية)، NEC الترميز الكهربائي الوطني و NEMA (اللجنة الوطنية للمصنعين الكهربائيين) من أهم المنظمات المؤسسة لهذه الرموز والتعليمات. سبب وجود هذه المنظمات مع فروق بسيطة بينهما هو أشبه بمشكلة وجود النظامين المتري والإمبريالي فقط.

فيما يلي سيتم التعرف على بعض من هذه الرموز والوظائف مع الأمثلة.

** Zone Classification تصنيف المنطقة:
يستعمل هذا الترميز للإشارة للمنطقة التي صنع الجهاز لأجلها أو إمكانية استعماله فيها. هناك نوعان رئيسيان من التصنيفات المتبعة حسب البيئة. النوع الأول يستعمل لبيئة الغازات، الأبخرة والرطوبة تندرج تحته ثلاث مناطق. أما النوع الثاني فهو لبيئة الغبار وتندرج تحته ثلاث مناطق أيضا. المقصود بالمنطقة هنا المنطقة الصناعية والتي قد تحمل مخاطر فيها ومن حولها.
*** النوع الأول: الغاز، البخار والرطوبة (IEC):
• Zone 0: وهي المنطقة الخطرة التي يمكن أن يكون الجو فيها ملبدا بغاز قابل للاشتعال ويحتمل تواجده لأكثر من 1000 ساعة في العام الواحد.
• Zone 1: وهي المنطقة الخطرة التي يمكن أن يكون الجو فيها ملبدا بغاز قابل للاشتعال ويحتمل تواجده بين 10 إلى 1000 ساعة في العام الواحد.
• Zone 2: وهي المنطقة الخطرة التي يمكن أن يكون الجو فيها ملبدا بغاز قابل للاشتعال ويحتمل تواجده لأقل من 10 ساعة في العام الواحد.

*** النوع الثاني(IEC):
• Zone 20: وهي المنطقة الخطرة التي يمكن أن يكون الجو فيها ملبدا بغبار قابل للاشتعال ويحتمل تواجده لأكثر من 1000 ساعة في العام الواحد.
• Zone 21: وهي المنطقة الخطرة التي يمكن أن يكون الجو فيها ملبدا بغبار قابل للاشتعال ويحتمل تواجده بين 10 إلى 1000 ساعة في العام الواحد.
• Zone 22: وهي المنطقة الخطرة التي يمكن أن يكون الجو فيها ملبدا بغبار قابل للاشتعال ويحتمل تواجده لأقل من 10 ساعة في العام الواحد.

يوجد ترميز مقابل للتعاريف السابقة في نظام NEC الأمريكي وهو إبدال Division 1 في Zone 0 & 1 و Division 2 في Zone 2.

*** تصنيف الغازات Gas Grouping:
• توجد أربعة مجموعات من الغازات متعارف عليها عالميا حسب IEC وNEC على التوالي:
• IIC و A: لغاز الاسيتيلين (طاقة الاشتعال الدنيا له 20 ميكروجول)
• IIC و B: لغاز الهيدروجين (طاقة الاشتعال الدنيا له 20 ميكروجول)
• IIB وC : لغاز الايثلين (طاقة الاشتعال الدنيا له 60 ميكروجول)
• IIA و D: لغاز البروبان (طاقة الاشتعال الدنيا له 180 ميكروجول)
المقصود بطاقة الاشتعال الدنيا هنا هي أصغر طاقة يلزم توافرها بشكل شرارة مثلا لتوليد عملية الاشتعال في الغاز (بوجود الاوكسجين بالطبع). هذه الطاقة تعد عنصرا مهما خاصة لمن يعملون في مجال الالات الدقيقة Instrumentation وذلك لأن الكثير من أجهزة التحسس الالكترونية مثل مجس الحرارة، الرطوبة، الغاز، وغيره يجب أن تعمل تحت مستوى الطاقة الدنيا في حالة حدوث خلل ما أو قصر في الدائرة Short circuit (تم الاتفاق على تصنيع إجهزة الإرسال أو المجسات بتيار 4 إلى 20 ميلي أمبير بجهد تغذية مستمر 24 فولت لهذا السبب).

*** سلامة الأجهزة ضد الحرارة Temperature Classification:
يستخدم هذا الترميز للتعريف بقدرة الجهاز على العمل ضمن شروط السلامة في بيئة حارة
• T1 حتى درجة حرارة 450 درجة مئوية
• T2 حتى درجة حرارة 300 درجة مئوية
• T3 حتى درجة حرارة 200 درجة مئوية
• T4 حتى درجة حرارة 135 درجة مئوية
• T5 حتى درجة حرارة 100 درجة مئوية
• T6 حتى درجة حرارة 80 درجة مئوية

*** طريقة الحماية المتبعة Standard method of Protection:
يستعمل هذا الترميز لبيان كيفية الحماية ضد الحريق عند حدوثه. يعتمد نوع الحماية على حجم الالة أو الجهاز. يوجد نوعين رئيسيين من الحماية: النوع الأول يستعمل في الأجهزة الكهربائية التي تتعدى قدرتها حوالي نصف وات مثل أجهزة الإضاءة، المحركات، غيرها من الالات الكهربائية وتكون الحماية فيها بما يسمى التغليف مضاد الانفجار Explosion-proof Enclosure. النوع الاخر يستعمل في الالات الدقيقة Instruments والتي يلزم وجودها في منطقة الخطر طالما كانت قدرتها غير كافية لتوليد الإشتعال وتسمى السلامة الجوهرية Intrinsic Safety.
تعطى رموز الحماية المتبعة على الجهاز كما يلي:
• o للغمر في مادة زيتية oil immersion كما هو الحال في المحولات الكهربائية transformers
• p في حالة استخدام ضغط Pressurized كما في أجهزة التحليل Analysers
• q استخدام مسحوق في الحماية Powder كما في الات الوزن weighing machines
• d مادة مقاومة للحريق flameproof كما في محركات التيار المستمر dc motors
• e زيادة في الحماية Increased safety كما في المحركات الحثية induction motors
• ia السلامة الجوهرية من النوع الأول ذي القدرة المنخفضة بوجود خطأين two faults كما في أجهزة القياس measurement.
• ib السلامة الجوهرية من النوع الثاني ذي القدرة المنخفضة بوجود خطأ one fault كما في أجهزة العرض displays
• m الحماية بالتغليف ومنع تسرب الغاز كما في ملفات السولونويد solenoids

*** مستوى الحماية الدولي International Protection Rating أو مستوى حماية الدخول Ingress Protection Rating ويختصر IP
يستعمل هذا المعيار في وصف مدى قدرة الالات الكهربائية والأجهزة على تحمل الغبار والأمطار. يتألف من الكلمة IP متبوعة برقمين عشريين كما يلي:
الرقم الأول- الحماية من الأجسام الصلبة: يكون في المدى 0 الى 6 بحيث تعني:
• 0 لا توجد حماية
• 1 الأجسام أكبر من 50 ملم
• 2 الأجسام أكبر من 12 ملم
• 3 الأجسام أكبر من 2.5 ملم
• 4 الأجسام أكبر من 1 ملم
• 5 الغبار الخفيف
• 6 الغبار الكثيف
الرقم الثاني الحماية من السوائل:
• 0 لاتوجد حماية
• 1 قطرات ماء عمودية
• 2 قطرات ماء متساقطة بزاوية 75 إلى 90 درجة
• 3 رذاذ ماء
• 4 ماء مرشوش
• 5 ماء مندفع (من خرطوم مثلا)
• 6 مياه بحار أو مياه مندفعة قوية
• 7 مغمور بالمياه حتى 1 متر
• 8 مغمور بالمياه أكثر من 1 متر

*** ترميز الشهادة Certification Code:
تعطى شهادة السلامة (CE) وعليها بعضا من الرموز السابقة كما في المثال التالي:
EEx ia IIC T4
حيث:
E الأولى تعني أن الشهادة تم اعتمادها بالنظام الأوروبي CENELEC أو IEC
Ex تعني أن الجهاز محمي ضد الانفجار Explosion protected
ia نوع الحماية المتبع (هنا السلامة الجوهرية Intrinsic safety)
IIC زمرة الجهاز أو الغاز (هنا يمكن استعماله حتى في وجود الهيدروجين أو الاسيتيلين)
T4 صنف درجة الحرارة (هنا 135 درجة مئوية كحد أعلى)

للاطلاع أكثر:

http://en.wikipedia.org/wiki/Nationa...rs_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/EN_50102
http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code

ملف اكروبات
http://www.google.com/url?sa=t&sourc...AgLy152mP2M1bQ

المصدر : http://www.arab-eng.org/vb/t156078.html


توقيع محمد كمال المحامي

استخراج تراخيص مباني - تراخيص تشغيل - أعمال محاماه وقضايا
استشـارات عقاريـة و قانونية - صياغة عقـود - تسجيل شهر عقاري
تأسيس شركات - التعامل مع اجهزة المدن والهيئة العامة للتنمية الصناعية
للتواصل : أضغط هنـــــــــــا


عايز/ة حسنات ادخل/ى هنا
http://www.quraaan.com/




إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
السلامة والصحة المهنية فى مصر محمد كمال المحامي اشتراطات الدفاع المدني والحريق 0 01-28-2010 11:06 AM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 09:04 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبر عن رأي صاحبها ، وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي إدارة المنتدى

الموقع غير مسئول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه تجاه ما يقوم به من بيع أو شراء أو إتفاق

استضافة وتصميم : المصرية للأنظمة الرقمية والخدمات المتكاملة